一、设计范围:正常照明,应急照明,动力,空调,消防报警及消防联动系统,防雷接地系统。电话,电视系统,微机网络,信息等系统。

本建筑为地下为一层,地上为七层,建筑面积约为 12453m 主要功能地下室为设备用房和档案室。建筑结构形式:基础形式为桩基础,框架结构,楼板为现浇楼板。一~七层主要为办公室,会议室等。

二、供电设计:

所有消防负荷,消防控制室负荷、三层微机机房等为二级负荷,其他为三级负荷负荷等级:

(1). 在地下室设变电所,内设两台630KVA变压器,两台高压进线柜,高压由小区开闭所引来,高压断路器选用真空断路器。高压计量在开闭所内计量,本楼只设低压计量。在地下室设柴油发电机房,内设柴油发电机组一台。

(2).为保证消防等二级负荷,火灾或事故时不间断供电,且要求火灾时市电停15秒内柴油发电机启动备用电源工作。保证

容量为250KW。自带控制柜二级负荷正常供电。

2:功率因数补偿无功功率补偿采用低压侧集中补偿,另外照明灯具中选用荧光灯时,则需增设电容补偿器。集中补偿设无功补偿柜,补偿后最大负荷功率因数不小于0.9。