豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1854|回复: 0

办公楼电气CAD施工图纸(防雷接地系统)(dwg)(桩基础)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1182

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1182
发表于 2020-5-17 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、设计范围:正常照明,应急照明,动力,空调,消防报警及消防联动系统,防雷接地系统。电话,电视系统,微机网络,信息等系统。

本建筑为地下为一层,地上为七层,建筑面积约为 12453m 主要功能地下室为设备用房和档案室。建筑结构形式:基础形式为桩基础,框架结构,楼板为现浇楼板。一~七层主要为办公室,会议室等。

二、供电设计:

所有消防负荷,消防控制室负荷、三层微机机房等为二级负荷,其他为三级负荷负荷等级:

(1). 在地下室设变电所,内设两台630KVA变压器,两台高压进线柜,高压由小区开闭所引来,高压断路器选用真空断路器。高压计量在开闭所内计量,本楼只设低压计量。在地下室设柴油发电机房,内设柴油发电机组一台。

(2).为保证消防等二级负荷,火灾或事故时不间断供电,且要求火灾时市电停15秒内柴油发电机启动备用电源工作。保证

容量为250KW。自带控制柜二级负荷正常供电。

2:功率因数补偿无功功率补偿采用低压侧集中补偿,另外照明灯具中选用荧光灯时,则需增设电容补偿器。集中补偿设无功补偿柜,补偿后最大负荷功率因数不小于0.9。

三、图纸展示

插座

弱电

系统图

照明


基础接地施工 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 08:05:00上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccdces1fcdwc0w.dwg

4.36 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

基础接地施工相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 06:15 , Processed in 0.019832 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表