发表于 2020-5-17 00:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:工业建筑
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  • 建筑面积:26477.82平方米
  • 地上层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:30张
  • 图纸年代:近代
  • 负荷等级:一级
  • 火灾保护分级:一级
  • 项目地址:河南
  • 强电设计:供配电系统,应急电源,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计:
一:项目概要
该项目为河南某工厂设计图,地上局部二层,高度8.10m,总面积为26477.82平方.该项目为丙类厂房,耐火等级为一级,属大型建筑.
二:设计范围
1)220/380V配电系统;工艺配电系统不在该资料之内,由业主另行委托。
2)建筑物防雷、接地系统;
3)综合布线系统;
4)火灾自动报警系统;
三:供配电系统
1.一级负荷包括:消防用电设备;疏散照明;走道照明、客梯电力.
负荷容量:一级370.5kW;其他负荷等级均为三级,负荷容量:三级约758kW。根据甲方要求,其它负荷等级按二级设置。
2.本建筑所用电源由室外变压器室引自本建筑内两个低压配电室,由低压配电室供给本建筑用电负荷。电缆均引自配电室配电柜,然后放射式至各区域分配电箱,二级负荷终端自动切换。
.该项目低压配电系统,进线低压电缆为三相四线,在配电间配电柜处重复接地后,楼内配电低压电缆为三相四线加接地专用PE线。
4.该项目低压配电电压为0.23KV/0.40KV,照明使用电压为220V,电力使用电压为380V。
5.由低压配电柜引至各用电点的供电,按建筑设计的要求及使用功能的不同分别采用树干式、放射式或两者相结合的供电方式。
四:图纸展示
轴二层电力平面图
轴二层火灾报警平面图
轴二层
轴屋顶
轴一层接地平面图
轴一层照明平面图
大型厂房设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 00:09:07上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。