该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:190000平方米
-
地上层数:6层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:50张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:人防,车库,设备用房
-
节点大样:人防
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:浙江
-
强电设计:建筑物防雷
-
弱电设计:视频监控系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,机房工程,其它
附件详情
-
说明
-
弱电总平面图
-
室外数字监控系统图
-
公共广播系统图
-
电子巡更系统图
-
综合布线系统图
-
数字监控系统图
-
消控中心UPS系统图
-
计算机房UPS系统图
-
消控中心布置图
-
计算机房布置图
-
消控中心静电地板布置图
-
计算机房静电地板布置图
-
消控中心等电位接地图
-
计算机房等电位接地图
-
电视墙和操作台设备安装大样图
-
弱电井布置大样图
-
机房装修大样图
-
电源防雷及接地示意图
-
建筑物防雷击电磁脉冲要求示意图
-
穿越人防大样图
-
大样图
-
等电位接地端子箱做法
-
水平桥架分割图
-
线缆桥架吊装方法
-
地下二层A区
-
地下二层B区弱电平面图
-
地下一层A区弱电平面图
-
地下一层B区弱电平面图
-
……
附件详情
该项目为浙江省商业综合体项目一期工程。总建筑面积19万平方米,地下2层,地上6层,由A区、B区两部分组成。其中地下室为人防用房、停车库和设备用房等,A区一层设置消控中心(监控机房)、计算机网络中心.其它为商业、地铁站房等;B区二层设置计算机分管中心,其它为商业、娱乐、餐饮设施等。
该项目弱电系统设计范围为:1. 建筑设备监控系统;2.通信网络系统;3.计算机网络系统;4.综合布线系统;5.安全防范系统(视频安防监控系统、停车库管理系统);6.有线电视系统(仅预留桥架容量);7.公共广播系统(终端与消防广播共用);10. UPS电源系统;11.
系统;12.机房安装系统。
编制于2014年,图纸共50张。