该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-C-S
-
设计:低压配电, 电气照明, 建筑物防雷, 接地安全, 电气控制, 其它
-
弱电设计:综合布线系统, 通信系统, 信息网络系统, 其它
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:混合结构
-
地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:18张
附件详情
-
1、
说明
-
2、配电箱接线图
-
3、照明灯配电平面
-
4、配电干线、插座配电平面
-
5、弱电、自控平面
-
6、空调自控原理图
-
7、楼宇自控系统(BAS)网络连接图
-
8、BAS监控表
附件详情
该附件是医院病房楼改建工程全套电气施工图纸,总共18张。
该项目为市人民医院病房楼改建工程。该项目为2层砖混建筑,另加建第三层作为空调机房。一层设置一个3级(10万)手术室、一个4级(30万)手术室,二层设置一个2级(1000)手术室、一个3级(10万)手术室、一个4级(30万)手术室。楼内大部分区域做吊顶。
设计内容:1.低压配电系统 2.照明配电系统 3.空调配电系统4. 空调自控系统 5.综合布线系统 6. 电话系统等。
3 层自控平面
3、4级手术室 空调自控原理图
配电系统图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-13 15:09:43上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|