该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:商业,餐饮
-
建筑面积:32000平方米
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:42张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:人防,商业
-
节点大样:等电位联结,其它
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:江苏
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,视频监控系统,停车场管理系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、变电所低压配电干线系统图
-
3、变压器低压配电系统图
-
4、配电系统图
-
5、智能诱导疏散指示系统图
-
6、火灾自动报警与联动系统图
-
7、漏电火灾监控报警系统图
-
8、语音,数据通信系统图
-
9、有线电视系统图
-
10、视频安防监控图
-
11、停车库管理系统图
-
12、电力平面图
-
13、
-
14、消防平面图
-
15、
-
16、接地平面图
附件详情
该附件是[南京]大型地下购物广场全套电气施工图纸(含审图意见),总共42张。
本项目共2层,地下一层为商业、餐饮,地下二层为人防和设备用房。总建筑面积约3.2万平米,为甲类建筑。商业均为独立中央空调系统。
该项目设计包括红线内的以下电气系统:1) 10/0.4kV变配电系统;2) 电力配电系统;3) 照明系统;4) 接地系统及安全措施;5) 消防报警及联动系统;
本次弱电设计:1)闭路电视监视系统;2)综合布线系统;3 )电话、数据通讯系统;4 )有线电视系统; 5) 停车场管理系统等。
地下一层电力平面图
TP01变压器低压配电系统图
干线系统图
高压系统图
火灾自动报警及联动系统图
漏电火灾监控报警系统图
商业变电所 4设备平面布置图
视频安防监控图
有线电视系统图
直流屏控制原理图
配电系统图(四)
00-目录、变更单.dwg
01-01 电气设计施工说明及图例(一).dwg
01-02 电气设计施工说明及图例(二).dwg
01-03 弱电设计施工说明及图例.dwg
01-04 高压系统图及直流屏原理图.dwg
01-05-变电所大样图一.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-13 15:09:20上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|