该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
地上层数:8层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:47张
-
地下室用途:设备用房
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:安徽
-
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,视频监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,会议系统
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、箱变一次系统图
-
3、配电房低压一次系统图
-
4、泵房、空调机组低压系统图
-
5、配电盘系统图
-
6、配电干线图
-
7、监控系统图
-
8、综合布线系统图
-
9、有线电视系统图
-
10、广播系统图
-
11、火灾自动报警系统图
-
12、照明平面图
-
13、电力平面图
-
14、
-
15、基础接地平面图
-
16、火灾报警系统平面图
-
17、
附件详情
该附件是[安徽]大型八层办公楼全套电气施工图纸(知名设计院),总共47张。
该项目强电设计包括配电系统、照明系统、防雷接地系统、弱电系统等。
该项目弱电设计包括电话、宽带网络系统,有线电视系统,监控系统,广播系统。
该项目按三类防火等级设防,消防电气系统包括火灾自动报警,切断非消防电源等。采用二总线制智能型联动型火灾报警系统,系统主机设置在消防控制室。办公室等以房间为探测区域设置智能感烟探测器,地下车库车位顶部设置感温探测器。在走廊处,设置手动报警按钮并设有消防专用电话插孔。设置火灾讯响器作为火灾时报警装置,同时利用广播系统发布火灾警报。对消防电源工况、水池水位信号、报警阀压力接点进行检测。控制消防设备的启、停并应显示其工作状态。消防线路采用耐燃型电线,消防电话单独穿管敷设,不能与其他弱电线路共管,均穿钢管在吊顶及墙体内暗敷设。
八层火灾报警系统平面图
二层弱电平面图
屋顶防雷平面图
配电房低压一次系统图
火灾自动报警系统图
三层电力平面图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容