图中的两句话这样理解对吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

image.png

第一幅图中描述的镀锌圆钢个人理解是在室外地坪0.8m处,埋设一根1.2m长的镀锌圆钢,后与第二幅图中描述的伸出室外外墙皮2m的镀锌扁钢焊接。其中镀锌扁钢就是人工增打的接地极,执行接地极制作安装的子目。

请问伸出来的镀锌圆钢执行什么子目?他是属于接地网吗?

如能回答万分感谢!


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-10 21:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层

1.2米的圆钢是做接地极的。套圆钢接地极定额

镀锌扁钢套接地母线定额

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层

不是。

接地极是等接地电阻摇测达不到设计要求(4Ω),再在室外补打接地极。镀锌圆钢、镀锌扁钢都是接地母线(按接地母线套子目计算),准备与补打(但还没有打)的接地极连接。

补打的接地极(采用2.5米长50*50的镀锌角钢或者是2.5米长DN50的镀锌钢管或者是2.5米长的φ19镀锌圆钢)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层

以图二为准

镀锌扁钢是接地母线,不是接地 极

接地极是镀锌角钢