豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2964|回复: 0

请问配电箱系统图中标记的三处怎样理解?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

标记1:电缆进户管道与MEB的等电位联结,是否正确?

标记2:配电箱内地线汇流排与MEB的等电位联结,是否正确?

标记3:BV-1*25是箱内的配线连接到地线汇流排上,还是从电涌保护器直接连接到MEB?如果是从电涌保护器直接连接到MEB,那难道不要穿管敷设吗? 未命名.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:05:01提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层

这些你都不用管的,定额里面都包含了配电箱的接地的,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层

1、是进箱电缆的接地

2、是保护接地母线的接地

3、是断路器接地端子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层

标记1:电缆进户管道与MEB的等电位联结,是否正确?

标记2:配电箱内地线汇流排与MEB的等电位联结,是否正确?

标记3:BV-1*25是箱内的配线连接到地线汇流排上,还是从电涌保护器直接连接到MEB?如果是从电涌保护器直接连接到MEB,那难道不要穿管敷设吗?



答:这个标注是有些问题,应该是总等电位箱在总配电箱处作重复接地。总等电位箱处用BV-25的线与配电箱的接地线连接。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 13:10 , Processed in 0.016993 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表