标记1:电缆进户管道与MEB的等电位联结,是否正确?

标记2:配电箱内地线汇流排与MEB的等电位联结,是否正确?

标记3:BV-1*25是箱内的配线连接到地线汇流排上,还是从电涌保护器直接连接到MEB?如果是从电涌保护器直接连接到MEB,那难道不要穿管敷设吗? 未命名.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:05:01提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1337

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1337
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层

这些你都不用管的,定额里面都包含了配电箱的接地的,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1542

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1542
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层

1、是进箱电缆的接地

2、是保护接地母线的接地

3、是断路器接地端子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1542

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1542
发表于 2020-4-5 10:05:01 | 显示全部楼层

标记1:电缆进户管道与MEB的等电位联结,是否正确?

标记2:配电箱内地线汇流排与MEB的等电位联结,是否正确?

标记3:BV-1*25是箱内的配线连接到地线汇流排上,还是从电涌保护器直接连接到MEB?如果是从电涌保护器直接连接到MEB,那难道不要穿管敷设吗?



答:这个标注是有些问题,应该是总等电位箱在总配电箱处作重复接地。总等电位箱处用BV-25的线与配电箱的接地线连接。