查看: 1511|回复: 0

泵房接线这么设置是否合理

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png

2020-05-07 17:01:23 补充

配电柜及泵连接电缆使用3*95 1*50是否浪费


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-7 23:20:15提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层

合理,是否浪费需要咨询设计

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层

泵房接线这么设置是否合理


答:不存在浪费的,你看看你喷淋增压泵电机的功率,55千瓦

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层

首先这个要考虑在着火的时候喷淋泵和消火栓泵都要同时启动,所以功率要16 55 22 2.2 4=100KW,大概要152个电流左右。 考虑瞬时启动电流及涉及设计预留量的花,50平方也可以,不过最好还是95平方的比较把握一些。

回复

使用道具 举报