配电柜及泵连接电缆使用3*95 1*50是否浪费
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-7 23:20:15提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1090
合理,是否浪费需要咨询设计
936
泵房接线这么设置是否合理
答:不存在浪费的,你看看你喷淋增压泵电机的功率,55千瓦
610
首先这个要考虑在着火的时候喷淋泵和消火栓泵都要同时启动,所以功率要16 55 22 2.2 4=100KW,大概要152个电流左右。 考虑瞬时启动电流及涉及设计预留量的花,50平方也可以,不过最好还是95平方的比较把握一些。