云检查提示说梁腰筋未按规范设置腰筋 看结构说明有这么一个图,这样要怎设置
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-16 08:30:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1054
按图纸设计给的信息配置处理。
1714
你这个第二个图是连梁的,一般不用设置。你上图是 是框架梁的,可以用生成侧面筋功能,按图集梁腹板高度大于450就需要设置侧面筋,直径不小于12.
你下图是连梁的侧面筋,不是梁的
梁的侧面筋一般是c12-200,但是请注意如果设计图纸确定是没有这一个说明布置的时候,你就不能进行配筋的,忽略软件提示就可以