云检查提示说梁腰筋未按规范设置腰筋 看结构说明有这么一个图,这样要怎设置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-5-16 08:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

云检查提示说梁腰筋未按规范设置腰筋 看结构说明有这么一个图,这样要怎设置

微信图片_20200516082051.png 微信图片_20200516082032.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-16 08:30:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-5-16 08:30:02 | 显示全部楼层

按图纸设计给的信息配置处理。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-5-16 08:30:02 | 显示全部楼层

你这个第二个图是连梁的,一般不用设置。你上图是 是框架梁的,可以用生成侧面筋功能,按图集梁腹板高度大于450就需要设置侧面筋,直径不小于12.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
 楼主| 发表于 2020-5-16 08:30:02 | 显示全部楼层

你下图是连梁的侧面筋,不是梁的

梁的侧面筋一般是c12-200,但是请注意如果设计图纸确定是没有这一个说明布置的时候,你就不能进行配筋的,忽略软件提示就可以