如下图,麻烦问下1、是不是有两个垂直筋呢,1和1A,如果是,分别怎么设置。2、暗梁设置好后,画的时侯直接画在剪力墙上吗,剪力墙会自动扣减这个量吗?3、上面的10D怎么设置呢


image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-19 21:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-19 21:50:03 | 显示全部楼层

1、截图是局部范围,1A应该是插筋或者叫加强钢筋,这就是要属性的其它钢筋里编辑;2、暗梁定义好后,直接布置在剪力墙就可以了,注意顶标高是剪力墙顶标高;3、可以在剪力墙属性的节点进行设置。


2.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-19 21:50:03 | 显示全部楼层

你好: 剪力墙垂直附加钢筋1.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-19 21:50:03 | 显示全部楼层

1、是不是有两个垂直筋呢,1和1A,如果是,分别怎么设置。[[[是两种,一种通长的,1A是短的。在其它钢筋中输入1A]]]

2、暗梁设置好后,画的时侯直接画在剪力墙上吗,剪力墙会自动扣减这个量吗?[[[暗梁工程量并入剪力墙中,不另计算的。除非你当地的定额计算规则要分开]]]]

3、上面的10D怎么设置呢[[[10D,在软件的节点计算是的剪力墙顶部节点中设置为10d。]]] 剪力墙钢筋定义(单边加强半高).jpg


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-19 21:50:03 | 显示全部楼层

是有两个垂直筋,但是1A高度只有下面那个标注尺寸。这个在其他钢筋当中定义。

暗梁设置好后,画的时侯直接画在剪力墙上,剪力墙会自动扣减这个量。

这样就是在剪力墙的其他钢筋中定义输入附加筋的, 剪力墙附加筋设置