豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6230|回复: 0

底层地下室外墙剪力墙外侧垂直插筋设置问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-2-5 09:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

各位老师好! 工作中遇到一个如图设计,底层地下室外侧剪力墙垂直插筋底部弯折长度为1/3板跨,这个1/3板跨没有明白过来,是哪块板的板跨?底板是筏板,没有板跨这个概念吧?还有这个垂直插筋是在其他钢筋中设置还是在节点设置中设置?节点设置中是不是设置垂直分布筋的弯折长度而非底部插筋?在想是不是设计的从别处抄的图纸弄错了。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-2-5 09:11:24提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-2-5 09:11:24 | 显示全部楼层

这内跨度,要看平面布置图,如果是遇有不同跨长度,就是用平均了,但截图并没有显示内跨内容。5号钢筋要在属性其它钢筋编辑。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-2-5 09:11:24 | 显示全部楼层

我也认为这是标注错误,具体做法咨询设计吧,附加筋的锚固长度不会那么大

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-2-5 09:11:24 | 显示全部楼层

5号钢筋可以在剪力墙的其他钢筋属性中输入计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-2-5 09:11:24 | 显示全部楼层

:按不同标高分别定义,5号在其它钢筋输入。轴线1/3板跨,即所在板跨。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-2-5 09:11:24 | 显示全部楼层

1/3板跨应按照该墙所在的房间 的板跨度计算。