image.png

WP1是包含三条线路吗,最后一条WDZN-YJY-4*16没有管信息,是共管敷设吗?

如果是是跟哪条管敷设呢?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-18 10:50:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层

1、不包括

2、没有管的信息需要 看看系统图具体是去什么地方

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层

要么是预留,要么是设计漏了,最好跟设计确认下。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-18 10:50:05 | 显示全部楼层

WP1只计算两根主回路的管线(不共管);第三条不计;