发表于 2020-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问住宅项目怎么区分干包电缆头跟热缩电缆头,是通过截面大小来区分吗,物业站小区站到各楼座总配电箱不能用干包电缆头吧


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-15 21:32:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在新手资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层

你都套热缩就行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层

一般一根电缆二个电缆头,低压常用干包电缆头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层

一般低压是干包,高压是热缩,然后电缆头一般是根据该电缆最大芯数套用对应定额的比如5*120电缆,套用120截面的电缆头就可以

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层

干燥的室内用干包电缆头

室外或潮湿的地方 用热缩头

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-4-15 21:32:08 | 显示全部楼层

请问住宅项目怎么区分干包电缆头跟热缩电缆头,是通过截面大小来区分吗,物业站小区站到各楼座总配电箱不能用干包电缆头吧


答:1、民用室内的一般为干包式的电缆头

2、室外进入高低压配电间的进线使用热缩式的

回复