请问,消防水系统调试中,一个启泵按钮计算为一个点(消火栓系统),那这个起泵按钮是说的现场消火栓箱内的还是消防控制室远程启泵按钮?谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-13 16:00:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-13 16:00:04 | 显示全部楼层

这个起泵按钮是说的现场消火栓箱内的启泵按钮。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

答:属于消防控制室远程启泵按钮