通风系统,区分280度防火阀和70度防火阀吗?
但是图纸上,一般也会写FD.FDH.FDSH,FDVH等,我需要怎么出量才对?
全部识别成防火阀,不分280/70度,只分FD.FDH.FDSH,FDVH。这样出量对吗?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-13 16:00:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在疑点难点专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1070
区分的
这个图上FDH和FDSH是280度,一般排烟系统上是280度
1811
通风系统,要区分280度防火阀和70度防火阀。
1441
答:这个是要区分的,因为价格也是有区别的。需要单独进入主材费用的