给防火阀通电的电线在消防电里面画还是强电专业里面画

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层

强电专业里面

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层

防火阀应该在消防弱电里。防火阀接线属于信号线,不需要供电。

70度防火阀、280度防火阀是熔断报警,接输入模块,二总线即可,传递报警信号。

排烟防火阀、防烟防火阀、正压送风阀是电磁阀驱动,熔断也动作,接输入输出模块,接二总线、联动电源线,接收联动指令,执行联动动作,反馈动作信息。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2021-4-16 12:50:03 | 显示全部楼层

给防火阀通电的电线在强电专业里面画