该项目地基为强夯处理。墙体:±0.000以下采用MU10普通粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10KPI型承重空心砖,M5.0混合砂浆砌筑,1.2m以上内外墙采用墙面彩钢夹心板。混凝土垫层C15;基础及基础梁C30;其它C25。门窗为塑钢门窗,屋面板采用彩钢夹心屋面板。
施工范围包括厂房基础、钢构、屋面板及墙面板,消防电照等图纸内全部内容。
一、项目概要
基础为钢筋混凝土独立基础。主体工程为钢结构,彩钢板围护,门窗为塑钢门窗。
……
2.2.5 制作通则
2.2.5.1钢板下料要求绘制配料图,按照配料图进行下料。配料图中应标明工程名称、分项名称、钢板规格、材质、轧制号、炉批号、复验号,并保留至工程施工完毕半年以上。
2.2.5.2号料必须采用划针划线,划线后均样冲标记。钢柱钢梁加筋板根部切角20X20,钢柱未注明加盘板尺寸者与柱同宽。
2.2.5.3对于有较大焊接收缩量的构件长度方向均应预留收缩余量30-50mm,对于弯曲变形材料下料前应用平板机机械校平。钢材矫正后的平直度应达到以下标准。
……
2.3 主要工序的制作工艺技术措施
2.3.1 H钢柱制作工艺措施
2.3.2 组立复合式空腹柱
2.3.3 钢梁、吊车梁制作工艺措施
……
第五节 电气安装工程
1、工程内容:该项目电气安装主要包括厂房内照明、滑触线安装、防雷接地系统及其它电气安装。
2、安装工序
施工准备→接地装置制安→支架制作→预埋支架、角钢→配电箱安装→穿线、裸母线、滑触线安装→照明灯具安装→电气调试→防腐刷油→交工验收。
……