照明线路根数问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

为什么开关到灯具这里是六根呢?不应该是5根吗?零线+地线+3条控制线


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 20:32:43提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

电源先进开关,所以是火零地 3控。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

你说得对。5根线到灯具即可,后面没有开关,就不需要火线了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

为什么开关到灯具这里是六根呢?不应该是5根吗?零线+地线+3条控制线


答:这个地方应该是4根线就好了,一根零线和三根控制线,后面没有连接灯具,所以电源线不需要连接的。如果灯具高度不低于2.4米,是不需要接地线的。


从前后对应来看最后一个控制室两根线,那么中间一个回路就是三根线,共用零线,二而实际标注是4根线,所以这个线路的根数是不对的。


1582386299888096792.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
 楼主| 发表于 2020-4-8 20:32:43 | 显示全部楼层

图纸截范围大点,我详细画给你看看,就是5根

1582386299888096792.png