污水处理厂,日处理污水2.5万吨.内含结构、工艺、电气、暖通施工方案。相对比较齐全,包括粗格栅井点降水、喷浆护壁等施工方案。由于受施工图纸限制,里面缺紫外线消毒槽、过滤间施工方案。
6.2.5.4底板、顶板钢筋绑扎
(1)按水池底板设计图摆放钢筋,然后进行钢筋绑扎或焊接,先绑扎各边角处两根钢筋,搭成整体框架,然后进行细部钢筋的绑扎与焊接。底板、顶板钢
筋交叉点均逐点绑扎,绑丝头一律扣向里侧。
(2)底板上墙、柱预留插筋绑扎前,先把墙、柱边线标识在底板钢筋上,柱根部设一道定位箍筋,墙根部设一道定位水平筋,定位钢筋和板钢筋焊接牢固。同时在1m左右的高度再梯子型水平筋,用于固定墙的竖直筋。墙、柱预留插筋绑扎完毕经验收合格后方可进行底板上铁钢筋绑扎。
6.2.5.5池壁、底板钢筋绑扎
(1)测设钢筋标高控制线,支搭脚手架,清理插筋表面灰浆,调整插筋垂直度与倾斜度。
(2)在池壁施工过程中设立Φ12钢筋焊接的梯子型工艺筋,用来保证池壁竖筋的直顺度、固定及间距。底板马登筋用Φ16钢筋制作,间距1.2米,具体如图。
……
6.2.6模板工程
由于施工工期紧,模板及支架、木方等没有周转时间,所有单项工程模板全部一次性投入。
1)基础模板安装 底板模板安装工艺流程
测量放线→模板涂脱模剂→模板拼装→调整高程、找直、支撑固定→模板涂脱模剂→池壁吊模安装→验收
根据基础墨线钉好压脚板,用U型卡或连接销子把定型模板扣紧固定。
安装四周龙骨及支撑,并将钢筋位置固定好,复核无误。
2)柱模板安装 柱模板安装工艺流程
弹柱位置线→抹找平层作位置墩→涂抹脱模剂→柱模板安装→柱箍安装固定→拉杆加固→验收
(1)按照放线位置钉好压脚板。
(2)按柱模板设计图的模板位置,由下至上安装模板,模板之间用契形插销插紧,转角位置用联结角模板将两模板连接。
……
6.3.1.5喷浆护壁
因本地区雨水较多,为保证边坡不被雨水冲刷而塌方及池内积水,所以采用挂网喷浆护坡和池内明排相结合。
喷浆护坡:护坡喷浆厚度在5~10公分,内设Φ6.5钢筋网,按@200mm布置,其间土铆钉用Φ16钢筋制作,埋入长度不小于1.5米,间距按600mm,成梅花形布置。为保证喷浆护壁的整体性,钢筋网及喷浆范围到基坑顶端外部1.5米处。喷浆护坡钢筋网布置与基坑开挖同时进行,基坑开挖一半开始喷浆。
基坑地排水沟:由于施工期间正处雨季,故在基坑底部垫层外侧设宽500mm。深500mm排水沟,排水沟材质为砖砌,内部水泥砂浆抹面。在基坑周围四角(四等分点)处,设积水点,用于将基坑内积水用水泵排到厂区内排水沟中,统一排入东侧小河中。
……