该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
工程规模:建筑面积约84130.4平方米。
建筑设计结构形式:框剪,钢-混凝土组合结构。
施工范围:土建、水电安装及周边配套工程(以工程量清单内容为准,不含外电、空调、弱电、电梯)。
承包方式:包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
质量要求:工程质量要求达到合格工程质量标准,确保“五羊杯”、省样板,力争“鲁班奖”工程。
该项目由地下一层,地上十四层和六层两栋建筑组成,总建筑面积为84130.4平方米 ,地下总建筑面积14016.2平方米,地上总建筑面积70114.2平方米。其中地下一层为地下人防室,平时功能为汽车停车库,战时功能为人防掩蔽部,人防总面积13400平方米,共设有五个防护单元,防护等级为五级/六级,五级人防建筑面积为6250平方米,六级人防建筑面积为7150平方米。
该项目±0.000为室内地面标高,相当于广州城建高程24.300m。
楼层高为;首层层高为5m,二层至十四层每层层高均为4.1m,突出屋面高3.8m。
报告厅呈椭圆形,长轴x短轴为36m x24m,外墙铝板饰面、铝合金饰条,清玻璃幕墙面,局部花岗石饰面。
主要建筑作法设计如下:
1、 墙体:地下部分侧墙采用钢筋砼挡土墙,内隔墙采用强度等级大于Mu15的蒸压灰砂砖。地上部分外墙采用190厚蒸压加气混凝土砌块。
2、 保温隔热:屋面采用平铺25厚水泥聚苯板保温隔热;外墙采用190厚蒸压加气混凝土砌块保温隔热。
3、 防水:
(1)地下室防水:该项目地下室采用刚性自防水+柔性外防水做法,侧墙与底板采用S8抗渗钢筋砼自防水,并在底板底侧、侧墙外侧的迎水面加设2.0mm湿铺法双面自粘防水卷材。防水卷材的包裹必须连续施工、封闭作业,不得有疏漏。
(2)
屋面防水
:采用1.2MM厚合成高分子防水卷材防水,四周均贴至泛水高度(300高),出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附加一层,并做仟维布加强层(300宽)。
(3)楼层防水:采用1.5MM厚聚合物水泥基复合防水材料防水,分两次涂刷。四周垂直面应涂起150高,外粘粗砂,门口涂出300宽。
4、 外墙装修:该项目主体部分采用干挂花岗石和包铝板墙面。
5、 内墙装修:见室内主要部位装修一览,凡需二次装修的房间,施工时一次装修只做到抹灰毛面,甲方可根据业主需要进行调整,二次装修不应危及结构安全,不得随意移动墙体、墙上开洞或增加装饰面层厚度,不应损害水电系统和空调方式,尤其应满足防火安全要求。
6、 门窗:该项目房间门基本为装饰木门和木夹板门,外门窗采用银白色铝合金框料玻璃幕墙进行组合,正南北设遮阳板,幕墙有隐框、明框和玻璃肋固定穿插搭配,无色透明玻璃,框料表面要求光滑平整,氧化膜厚度不小于15u。外门窗一律采用平开门70系列、平开窗70系列。
...................
20,共200余页,11万余字
第 1 张图
第 2 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-4-7 20:57:59上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
|