冷轧薄板生产线工程轧机基坑长60米,宽44米,深度大部分为-10.40m,局部深-10.90m。土方坡度1:0.75,对边坡进行卸荷,并用C20混凝土护坡。施工场地±0.00标高相当于绝对标高28.800m。地基处理采用悬挖桩,桩径为800mm。轧机基础底板厚度为1500mm,侧墙厚度为850mm,顶板厚度1500mm~4000mm,混凝土强度为C30,抗渗等级S6。 3.1 工程特点和难点 a) 该项目基础地下部分较深; b) 钢筋混凝土结构体积大,结构防水、防裂要求较高; c) 该项目进度工期短、要求精度高、施工接口多、钢筋安装难度大、施工难点多。 d) 工程质量和文明施工要求高。 …… 5.4 大体积混凝土底板施工 为保证工程施工质量及进度,使结构的整体性更好,对轧机基础的底板分块浇筑。底板与墙体之间的水平施工缝设在底板上部150mm处。 轧机基础在轧机电气室侧,搭设斜跑跳,方便施工人员出入及材料的运输。轧机基础经分块施工后,底板混凝土量仍较大,最大一块混凝土量约为1800m3,采取一次浇筑完成,浇筑方式以44m泵车为主,局部配水平输送管及溜槽作辅助浇筑。混凝土采用斜面分层连续浇筑,每层厚度控制在500mm以内,浇筑时从两端向中间或从中间向两端浇起,边向后推进浇筑,同时边浇筑边振捣,保证混凝土的和易性。 …… 十一 附件 侧墙及顶板支撑系统计算书 十二 专家意见补充 62页,编制于2006年