该项目主体为钢结构, 单层,建筑高度7.95m,建筑面积3423.3 m2。室内地坪标高±0.000相当于绝对标高505.45 m,室内外高差0.45m。 该项目结构为丙类抗震设防,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速值为0.10g,该项目所在场地设计地震分组为第三组,场地类别为二类。 基础为钢筋砼独立柱基,持力层为稍密卵石层 墙体:±0.000至—0.4米采用页岩实心砖,标高0.2米至±0.000为200x200钢筋砼压顶,0.20米以上为玻璃幕墙和铝合金防雨百叶窗。 地面为自然土碾压夯实、200厚级配砂夹石、150厚C20砼面层,纵横根据柱网设置伸缩缝。 屋面为铝镁锰合金 加50厚玻璃保温棉 PE膜 钢丝网,防水等级为三级,采用有组织排水。 门窗工程,外门采用玻璃地弹门,窗采用塑钢推拉窗、塑钢防雨百叶窗。 …… 4.6屋架吊装 4.6.1吊装顺序 屋架吊装顺序为从2-13轴依次进行,上弦支撑及屋面板在屋架吊装过程中按顺序吊装,形成流水。 4.6.2屋架吊装临时加固及吊点确定 屋架吊装前应将屋架扶直和就位。屋架是平面受力构件,扶直时在自重作用下屋架承受平面压力,部分改变了构件的受力性质,特别是上弦干易挠曲开裂。因此,需采取加固措施,方法为在屋架上绑扎两道木杆或型钢。并在吊点处预埋吊环。 屋架的绑扎点选在上弦节点处,左右对称,中间两点间距12m,边上两点间距37m,并高于屋架重心,以免屋架起吊后晃动和倾翻。吊索与水平线的夹角不宜小于45°,以免屋架承受过大的横向压力。因该项目屋架跨度为37米,所以采用四点绑扎。由于屋架跨度为37m,故采取四点绑扎吊装。 4.6.3屋架吊装 屋架的起吊时先将屋架吊离地面约500mm,然后将屋架转至吊装位置下方,再将屋架吊升超过柱顶300mm,然后将屋架缓慢放至柱顶,对准建筑物的定位轴线。该轴线在屋架吊装前已用经纬仪放到了柱顶。屋架下弦中心线对位轴线的移位允许偏差位为5mm。 …… 4.10门窗工程: 该项目门窗外门采用玻璃地弹门,窗采用塑钢推拉窗、塑钢防雨百叶窗,型材壁厚1.2MM,普通5MM厚白玻。 4.10.1铝合金百叶窗: (1)工艺流程: 位置确定 →洞口处理 → 连接件安装 → 窗框安装固定 → 窗扇安装 →窗口四周密封嵌缝 → 安装五金配件 → 安装纱窗密封条。 (2)操作工艺: 1)弹窗口纵向、水平位置线,对有偏差的窗口进行处理,确保水平位置线。 2)窗框安装在安装线后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后,用对拨楔子临时固定。 3)窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固的方法,连接件间距为380 mm。 …… 字数约3.2万字 编制于2010年