豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3619|回复: 0

梁支座

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1332

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1332
发表于 2020-4-7 20:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式



QQ图片20200224153518.png


请问,1、该框架梁集中标注中的跨数3A是不是有误?因为从图中看,只有三个框柱可以做为支座,中间的两根L18次梁不能做为支座。 2、主梁以柱子为支座,次梁以柱子和主梁为支座?  这样理解对吗?谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:26:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2020-4-7 20:26:23 | 显示全部楼层

是的,有误。

主梁以柱子为支座,次梁以柱子和主梁为支座? 这样理解是对的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

大多数是以框架梁为支座,或柱。或砖墙。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-5 07:21 , Processed in 0.029743 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表