该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
一、概况: 平遥煤化集团自备电站有两台空冷式汽轮机组,汽轮机组的一改过去的凉水塔冷却方式,而是采用采用与其配套的两台2X6MW空冷机组冷却,从而减少了水资源缺乏的问题,其最大的特点是节水、防止水污染,防冻性能好、占地面积小、投资费用低,对环保起到积极作用。 机组空冷平台高18米,长24米 1.2*2米(两侧平台),宽15米 1.8*2米(两侧平台),坐落在为3.8米的500X900,高6米的16根砼柱子上,空冷凝器器共有12(3X4)个冷却单元。;直接空冷凝汽器平台紧邻主厂房外,单元群排列成矩形方阵。 二、编制挔据: 1、厂家安装指导说明书 2、空冷器施工图纸 3、《钢?压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 三、安装工艺: 1、基础验收 按照施工图纸及《通用机械设备施工及验收规范》GB50231-,进行空冷器基础的验收工作。主要验收数据应符合下列要求: (1)、基础预埋螺栓中心距应不大于 3mm (2)、基础标高偏差不大于20mm 2、支撑横梁的安装: 现场测量柱顶标高,将每柱顶放一块30mm厚的底钢板,找平后灌桨并用螺栓固定牢固。复查每个风机单元内钢底板安装的水平度应达到3mmm。 将钢梁按照编号用吊车吊装到各横梁顶上,横梁与底板及横梁方间用螺栓固定牢固。 复测钢梁的水平度。将各人字支撑与钢梁相连接部位的标高记录下来,作为以后安装人字支撑架的依据。 3、风机桥架的安装: 将风机桥架用吊车吊装到已安装完毕的横梁上,用螺栓将横梁与风机桥架固定牢固。检测风机桥架的安装水平度,当桥架不平时,可在桥架与横梁相连的地方螺栓下加垫块来调整。 ...... 目 录 一、附件详情 二、编制依据 三、安装工艺 四、进度计划 五、质量保证措施 七、安全技术要求
温馨提示:该资料由网友于2020-4-7 20:24:18上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。
|