豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2570|回复: 0

广联达暗柱箍筋个数,是怎么计算的?跟实际不符,层高2.9,计算出37根箍筋?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

暗柱为二层,搭接绑扎,层高2.9,暗柱(箍筋C8@100)旁边有一跨200*400框架梁,暗柱箍筋个数计算公式为Ceil(2.3*52*14/Min(5*14,100)) Ceil(1175/100) 1=37根.



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-6 21:14:14提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层

答:计算正确。2.3*52*14 1175 50(起步)=2900

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层

软件计算是正确的。Ceil(2.3*52*14/Min(5*14,100))是加密区,Ceil(1175/100) 1是非加密区。Min(5*14,100))是加密区的箍筋间距,5倍纵筋和100的最小值。

image.png 和2900差50是起步距离。Min(5*14,100)=70

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层

你好:这是暗柱连接按照绑扎设置的,软件按照平法要求搭接区的箍筋的间距按照min【5d,100】,所以箍筋数量37根。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 17:31 , Processed in 0.017769 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表