广联达暗柱箍筋个数,是怎么计算的?跟实际不符,层高2.9,计算出37根箍筋?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

暗柱为二层,搭接绑扎,层高2.9,暗柱(箍筋C8@100)旁边有一跨200*400框架梁,暗柱箍筋个数计算公式为Ceil(2.3*52*14/Min(5*14,100)) Ceil(1175/100) 1=37根.



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-6 21:14:14提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层

答:计算正确。2.3*52*14 1175 50(起步)=2900

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层

软件计算是正确的。Ceil(2.3*52*14/Min(5*14,100))是加密区,Ceil(1175/100) 1是非加密区。Min(5*14,100))是加密区的箍筋间距,5倍纵筋和100的最小值。

image.png 和2900差50是起步距离。Min(5*14,100)=70

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-6 21:14:14 | 显示全部楼层

你好:这是暗柱连接按照绑扎设置的,软件按照平法要求搭接区的箍筋的间距按照min【5d,100】,所以箍筋数量37根。