1、车库屋面是由柱帽、WKL、跨中和柱上板带组成,柱帽详图中,从柱帽边开始外扩1.5倍梁高,同梁加密区箍筋, 这是什么意思? WKL是4支箍筋,那么 节点位置也是4支箍筋吗? 还是外侧2支箍?
2、 同时,WKL已经算了1.5倍梁高加密了(梁高700,板厚400,)那么再算截图中圈起来的加密 是否重复计算了? 如果不重复计算,那么此处箍筋怎么处理?
3、柱帽抗冲切箍筋软件怎么处理?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 19:50:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1606
1、这个就是梁的箍筋加密的,软件默认计算就是1.5倍梁高的
2、梁计算加密就不用管这个的加密了
3、其它箍筋中输入
1298
1,‘加密区范围是梁高1.5倍长度,箍筋信息同梁加密区箍筋信息,4肢箍。2计算了就不用重复计算。3,在其它箍筋输入。
1222
意思就是在柱帽边缘开始向外1,5倍的梁高范围箍筋加密,箍筋的规格间距同梁加密的箍筋规格间距.屋框梁为4肢箍,这里也是4肢箍.
梁已计算1.5倍加密,这里就不再重复计算了.
柱帽的抗剪箍筋,可以在其他箍筋中输入处理.