【工程简介】 屋1:露台、入口平台等屋面,50厚C30细石混凝土,内配Ф6b@200双向钢筋、分格缝双向@3000,缝宽20,内嵌填密封膏,干铺无纺聚酯纤维布一层,40厚挤塑聚苯乙烯保温板(B1级),3 3厚APP改性沥青防水卷材,1:3水泥砂浆找坡,最薄处20厚,现浇钢筋混凝土楼板。 …… 【质量控制方面监理工作要点】 1.改性沥青防水卷材(APP)必须符合设计要求以及国家颁布的有关标准、规范、规定等的要求。材料进场时检查出厂合格证、质量检验报告并见证取样送检待复试合格后方可投入使用。 2.细石混凝土刚性屋面所用的水泥、砂、石子等原材料的质量控制参见现浇钢筋混凝土工程监理实施细则。 3.顺水条、挂瓦条以及固定用钉的质量要求详见苏J10—2003; 4.挤塑聚苯乙烯保温板的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进场时检查产品合格证、性能检测报告。外观质量要求外形基本平整,无严重凹凸不平,厚度允许偏差为5%且不大于2 mm。 …… 【施工阶段监理工作要点】 (1)检查伸出屋面的管道、设备或预埋件等是否在防水层施工前已安设完毕; (2)严禁在雨天、五级风及其以上时施工; (3)检查NZL粘结轻质粒找坡层厚度是否符合设计要求,检查天沟、檐沟找平层的排水坡度是否符合设计要求; (4)找平层施工时应检查材料质量及配合比,检验方法:检查出厂合格证、质检报告和计量措施,同时应检查厚度是否符合设计要求找平层分格缝留设应正确(最大间距不大于6米)缝内应填嵌密封材料等。 …… 共5页 编制时间2012年