该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
【专业工程概况与特点】 该项目砌筑工程由砌体和轻钢龙骨墙体组成。首层及地下各层墙体采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,砌块规格为200mm实心加气混凝土砌块。二层及二层以上以下如下位置采用200mm实心加气混凝土砌块:(1)非公共区中,二层与首层的共享区域,在二层范围内延续首层200厚加气混凝土砌块的做法;(2)卫生间外维护墙体采用200mm加气混凝土砌块,内隔墙使用轻钢龙骨结构。(3)各种机电机房(空调机房、设备机房、开闭站、变配电室、配电间、强、弱电小间、电器用房)、井道维护结构为200mm加气混凝土砌块。 …… 【砌体工程中构造柱控制】 (1)设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。 (2)设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋的直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。 (3)构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合规范要求:(主控项目)柱中心线位置允许偏差:10mm;柱层间错位允许偏差:8mm; …… 【砌筑砂浆控制】 ①商品砂浆应随到随用,商品水泥砂浆和商品水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h和3h内使用完毕。 ②砌筑砂浆试块强度必须符合合格标准要求。抽检数量为每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。砂浆试块应在砂浆搅拌机出料口随机取样制作。冬期施工砂浆试块的留置,除应按常规规定要求外,尚应增留1组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。 …… 共18页 编制时间2010年
温馨提示:该资料由网友于2020-2-2 11:32:18上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。
|