一栋楼做避雷,分了地上和地下,那接地网调试是否应该计两次?地上一次,地下一次?
不是说一栋楼只有一个接地网调试系统吗?地上部分和地下部分计两次的依据是什么?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:03:22提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1069
一栋楼做避雷,分了地上和地下,那接地网调试不应该计两次。
一栋楼只有一个接地网调试系统。
因为最后接地测试是在室外墙上那个接地测试点进行的。
1571
地上和地下通过引下线,已经连成一个整体,所以一栋楼只计算一个接地网调试系统。
1090
是一个系统只计一次的接地调试
1353
答:一栋楼计算一次
接地网测试
1.工程项目连成一个母网时,按照一个系统计算测试工程量;单项工程或单位工程自成母网不与工程项目母网相连的独立接地网,单独计算一个系统测试工程量。
2.工厂、车间、大型建筑群各自有独立的接地网(按照设计要求),在最后将各接地网连在一起时,需要根据具体的测试情况计算系统测试工程量。