只需一步,快速开始
0
1075
超级版主
求教:剪力墙遇暗柱怎么处理?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 21:17:32提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1093
941
你好:暗柱里画上剪力墙,截图2中也要画加宽的,不加宽会有板的钢筋通过
剪力墙要将暗柱满画:
原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;
原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
1358
剪力墙遇暗柱直接采用异形暗柱定义布置即可,剪力墙拉通,突出那块不用
1468
上图要画上剪力墙,下图这样就可以,不用加宽处理
剪力墙遇暗柱要按剪力墙画满,暗柱只计算钢筋,不计算混凝土和模板
1303
你好:用相邻剪力墙覆盖。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )
GMT+8, 2025-4-5 18:17 , Processed in 0.015124 second(s), 23 queries .
本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明