循环水池照片
该附件为开封龙宇化工循环水站水池施工方案
1 附件详情
1.1 冷却塔水池、吸水池
开封龙宇三期年产6万吨/年冷却塔水池池,长57.6m,宽19m,池深- 2.00m,池底标高-3.3m,池底厚度0.40m,池壁厚300mm,自然地面标高-300mm左右。土方最大开挖深度-3.2m 。管桩地基, 预应力混凝土管桩抗渗等级不小于P10。吸水池,长33m,宽8m。垫层底标高- 7.7m。底板厚800mm.,池壁最厚处600mm,最薄处300厚。最大开挖深度- 7.7m,根据工程地质及水位情况,施工时需要降水(
开挖和降水详见专项方案)
钢筋砼水池砼强度C30,抗渗等级S6,抗冻等级F150,水池防水等级二级,垫层C15,底板与墙板交接处, 距离底板面1.20m 上设置水平施工缝, 不应设置竖向施工缝,接缝处加橡胶止水带。冷却塔水池共1 条后浇带、2 条伸缩缝。
2. 编制依据
1. 已到循环水站施工图纸;
2. 《混凝土结构工程施工
规范》 GB50240-2002
3. 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003
4. 《混凝土泵送技术规范》JGJ/T10-95
5. 《混凝土强度检查评定标准》GBT50107-2010
6. 《建筑工程工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
7. 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000
8. 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499
9. 《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90
10. 《给水排水工程砼构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000
11. 该项目的
3. 施工组织
4 施工顺序和施工流向
4.1 主要施工过程
水池承台及基础梁施工
池底板施工
池壁板施工
池内找坡砼施工
4.2 施工顺序及施工流向的组织和控制
冷却塔水池按照后浇带划分, 施工过程划分为二个施工段, 由西向东依次确定为第Ⅰ、第Ⅱ段,各施工段之间既相对独立又互相衔接和协调地进行组织施工,并按施工顺序进行流水交叉作业。
施工顺序:
挖土方→引测控制轴线→承台垫层施工→支设承台基础模板→承台及基础梁施工→级配砂石回填夯实→池底板垫层模板→浇筑垫层砼→测量放线定位→绑扎池底板钢筋及池壁1.2m 高钢筋、止水带→支设池底板、池壁底部(施工缝以下)模板→浇注砼→砼养护池壁板结构施工顺序:引测控制轴线→弹位置线→水平标高引测→搭设脚手架→池壁板钢筋绑扎、安装埋管及止水带→隐蔽验收→支设池壁板外侧模板→支设池壁板内侧模板→浇注砼→养护→拆除模板。
温馨提示:该资料由网友于2020-4-2 22:34:47上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。