1、编制依据
1.1 招标文件及施工合同
1.2 施工图纸
1.3 主要规程、规范
2、工程结构概况
普洛斯(成都) 高新区工业物流园项目位于成都市高新西区, 成都市郫县红光镇红光路南侧,与成都保税物流中心隔红光路相对。该工程建设单位为普洛斯(成都)高新区工业物流园开发有限公司, 设计单位为信息产业电子第十一设计研究院, 勘察单位为中机工程勘察设计研究院。工程总用地面积51106.98m2 ,总建筑面积为28028.4 m2,由B-1 ,B-2,B-3 三栋单层钢结构工业厂房,一栋2 层的物业办公楼和一个门卫室组成。
3、施工准备
3.1技术准备
(1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。p1EanqFDPw(2)编制模板施工方案,对施工队进行 。
(3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。
3.2材料需用计划
4、作业条件
4.1临时用水、用电
保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。
4.2 工程作业条件
4.2.1 各种进场的钢管、扣件均应出具产品质量合格证、质量检验报告。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。
4.2.2 各种钢管、扣件、跳板的进场数量应满足现场连续施工的条件。
2)施工流程
垫层混凝土浇筑→测量放线→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑
梁模板
底板浇筑施工
施工侧壁混凝土时在基坑两边及脚手架上标识标高控制线
止水对拉螺杆详图做法
环境因素分析