豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2420|回复: 0

[求助]防火涂料厚度

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1474

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1474
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

要求:防火等级二级,防火涂料耐火时间1.5h。钢结构工程

问题:1、套定额如下图14-1235,合适吗?

2、1.5/6是指1.5h的时间刷6mm厚的涂料吗?是不是厚度不对啊?含量里面1平方需要5.8kg?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 13:08:24提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1214

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1214
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

你好:1.5/6是指1.5h的时间刷6mm厚的涂料

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

如果你是H型钢核合适的,那么厚5点几KG一平米要的

我做过的项目都有说明的 image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

1.5/6是指 耐火极限时间为1.5h,刷6mm厚的涂料。不是厚度不对。含量里面1平方需要5.8kg 涂料是正确的 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

子目可以套1.5小时的,但现在还有超薄型的,材料用量更少。

选择安装子目是偏高些,最好选择建筑装饰中的防火涂料子目。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-4 20:18 , Processed in 0.045793 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表