钢结构防火涂料,墙面檩条和屋面檩条喷不喷?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2021-2-24 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

因为我们现场墙面檩条靠近外墙瓦,喷就会污染墙面,屋顶同理,且都没有啥施工条件,如果不算墙面和屋面靠近外墙瓦和顶瓦的部分,如何处理?软件能处理吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2021-2-24 09:10:07 | 显示全部楼层

这是你们施工工艺问题,设计要求外漏钢构都需要做防火涂料就都做,主钢架及次钢架安装完毕就可以做防火涂料了,为什么要打完瓦才做呢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-2-24 09:10:07 | 显示全部楼层

一般是不喷的,但哪个部位喷与不喷是按图纸要求来确定的。如果哪个部位不喷,这个部位就都得扣除,不能处理某构件一面喷一面不喷。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2021-2-24 09:10:07 | 显示全部楼层

檩条防火应该是1.5h、薄型或超薄型防火涂料,可以刷涂的。