该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:广播电视
  • 建筑高度:高层建筑
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:22张
  • 图纸年代:近代
  • 接地方式:TN-S
  • 项目地址:福建
  • 强电设计:低压配电,接地安全
该附件为媒体中心配电工程设计图纸(2019.8)
一、 附件详情
供电系统概况及负荷情况
该工程为二期配电项目,新建开闭所及配电房。
新建工程变压器装机容量2*1600 2*1250=5700KVA, 用电性质为电视大楼用电。
供电方案及高低压系统运行方式
根据供电方案,该项目变压器新增装机容量为5700kVA,安装2*1600KVA 2*1250KVA共4台变压器,详见设计图。
开闭所10KV系统为双电源供电,单母线分段,设置备自投,高供高计。
第一路主用电源:供电容量****kva,由******引接供电。
第二路主用电源:供电容量****kva,由******引接供电。
10KV系统电气主接线方式:采用单母线分段接线;10KV电源采用二回路电源供电,互为备用的的运行方式。0.4KV系统采用单母线分段互为备用接线方式,配置柴油发电机作为备用应急电源。
配电系统总平面图
变电所(TM1,TM2)低压主结线图
变电所主结线图
二层高低压配电室平面及母线槽布置图
高压配电系统图
配电系统总平面图
一层变压器室接地布置图
一层变压器室平面布置图
主楼配电干线系统图
总图