上海中心大厦钢结构深化设计难点分析
高继领,李勇军
(江苏沪宁钢机股份有限公司,江苏 宜兴 214231)
[摘要]
上海中心大厦总高度 632m,总用钢量约为 10 万 t。作为超高层建筑,由自身结构的特点决定,钢结构专业与现场吊装、土建、幕墙、电梯等众多专业密切相关,从而导致深化设计存在构件数量大、尺寸大、制约因素多、结构复杂等诸多难点。从结构特点及相关专业的要求角度出发,介绍了上海中心大厦项目钢结构深化设计的难点,包括钢板剪力墙结构中流淌孔、长圆孔开设,模板拉接器设置,核心筒伸臂桁架结构钢筋连接器设置,筒外巨柱结构流淌孔、浇捣孔设置,外筒桁架结构,幕墙连接结构等。
[关键词]
高层建筑;钢结构;钢板剪力墙;桁架;节点;深化设计
工程概况
上海中心大厦位于上海市浦东新区陆家嘴核心区,与上海环球金融中心、上海金茂大厦成“品”字形坐落,工程总高度 632m,地下 5 层,地上包括124 层的塔楼和 7 层的东、西裙楼,塔楼主体结构高约 580m,塔冠高 52m(见图 1),裙楼主体结构高约38m。整个工程的地下部分为一整体,不设缝。东裙楼依附于塔楼,地面以上东裙楼和塔楼是一结构整体,西裙楼和塔楼在地面以上设置抗震缝分开。主体塔楼为“巨型框架-核心筒-外伸臂”抗侧力体系,在8 个区设备层布置6 道2 层高外伸臂桁架和8道箱形空间桁架,箱形空间桁架和巨柱形成外围巨型框架。
上海中心大厦塔楼结构示意
桁架巨柱相交节点
桁架布置
温馨提示:该资料由网友于2020-3-11 22:50:55上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。