关于钢结构彩钢板屋面的问题。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-11-2 12:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

钢结构彩钢板屋面,做法如下:

1.0.63mm厚含烤漆层470型双面镀铝锌钢板(蓝色)                                                                                      2.防水透气膜0.17mm厚

3.100厚玻璃丝绵

4.0.2mm厚纸基加筋铝箔贴面

5.0.5mm厚900型双面镀铝锌彩钢板

6.自攻螺丝连接

请问套山东省2016消耗量定额时,能否按照屋面做法套用2次单层彩钢板定额,套用夹心钢板定额感觉在施工工序上有些不合理。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2021-11-2 12:30:24 | 显示全部楼层

是的,套夹心板不合理,这个要分开套

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2021-11-2 12:30:24 | 显示全部楼层

直接套用夹芯板定额子目;材料价格可以按照市场价据实调整;

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-11-2 12:30:24 | 显示全部楼层

套什么要看是不是夹芯板还是单板