本人新手,接一个结算审核项目,施工图和竣工图一致,竣工图与送审结算的工程量均为90台,但是合同上的工程量是94台,现场勘察也是94台,请问这一项我能给94台吗 ?如果能需要补充什么资料做依据?如果不能,依据又是什么??
使用道具 举报
887
根据结算方式,如果合同是总价包干,一般是需要给的;如果合同是单价包干,这个不给。
1353
可以的,这个和施工单位沟通,如果他们想要,那就让施工单位想办法补充资料
936
依据就是现场有94台,必须是94台,不能睁着眼睛说瞎话。
759
1、和施工单位沟通,是属于漏量还是其他原因;
2、发联系单询问甲方有无甲供材;
3、如果施工单位要求增加需要修改竣工图,加盖竣工章,由甲方核实确认后将修改后的竣工图给你,除甲方要求外不接收施工方直接提交的结算资料;
4、如已修改竣工图且经甲方确认是漏量,看合同约定,有无漏项让利的规定;如果无漏项让利规定,按审增计算。