豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 465|回复: 0

关于风管漏光及漏风试验

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2022-7-28 09:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

我是审核方,这个项目风管只有地下室的防排烟工程,施工方报送了项风管漏光及漏风试验,被我审核掉了,如果施工方补充资料,需要补充什么资料,才具有说服力可以计算!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2022-7-28 09:40:11 | 显示全部楼层

理论上有现场的试验资料,各方签字的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1805

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1805
发表于 2022-7-28 09:40:11 | 显示全部楼层

你这就不对了,你凭什么审减,就因为你是审计方,有方案有试验记录就可以了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2022-7-28 09:40:11 | 显示全部楼层

风管不做漏光及漏风试验,后面的工序,怎样进行。

即;风管试验不合格,是要拆掉,重新做风管的制作与安装的。不是补充资料这么简单。现场有监理、驻场甲方步步把关、签字,你不懂,可以去问他们。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2022-7-28 09:40:11 | 显示全部楼层

风管漏光及漏风需要试验