工业管道中管道压力试验、吹扫和清洗有什么区别?套完液压实验还需要套水清洗吗?


相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

556

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
556
发表于 2021-12-2 17:32:17 | 显示全部楼层

管道压力试验的试验压力应小设计压力的1.5倍,且埋地钢管道的试验压力不得低于0.4MPa,管道水冲洗冲洗压力不得超过管道的设计压力。

管道水冲洗在压力试验合格后进行,确保主管、支管介质干净。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
 楼主| 发表于 2021-12-2 17:32:17 | 显示全部楼层

管道压力试验是必须要作的、吹扫和清洗需要 依据设计要求 进行。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2021-12-2 17:32:17 | 显示全部楼层

管道中介质是液体的,套水压试验和水冲洗试验。

管道中介质是气体的,套气压试验和吹扫试验。

如果设计要求酸洗的,才做水清洗。