请问电缆ZR-BV-2.5与电缆ZC-BV-2.5有什么区别
使用道具 举报
1130
ZR一般阻燃性能过单根垂直燃烧试验就可以了,不考核电缆成束燃烧性能。
ZC指电缆的阻燃性能符合成束燃烧C类试验要求,ZC阻燃要求比ZR要求高。
区别:
1、功能不同:
R电缆与ZC电缆都是阻燃电缆,A、B、C三级,A级是其中阻燃性最好;A/B/C表示电缆的成束阻燃性能等级要求,是考核电缆的阻燃性能的重要指标;阻燃效果大小依次A>B>C 阻燃性能测试: A/B类电缆式样(3.5m)燃烧供火时间40 min ,C类电缆式样(3.5m)燃烧供火时间20min ,样品炭化部分所达到的高度不超过2.5 m。
A类阻燃最为严格,B类阻燃要求也很高,适用于对阻燃要求较为严格的场合,C类为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。
2、用途不同:
一般民用建筑常用阻燃电缆均为C类。 表示代号(举例) A 类表示: ZRA-YJV B 类表示: ZRB-YJV C类表示: ZRC-YJV ZR-YJV ZC-YJV。这三种都是表示电缆阻燃等级的代号,都是指电缆的成束燃烧时候的阻燃效果,其中ZA级别是阻燃最好的,ZB次之,ZC最低。
2069
都是电线,ZR【阻燃】-BV-2.5与ZC【阻燃C级防火】-BV-2.5,其他一样的。
887
阻燃级别不同