豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5890|回复: 0

电缆

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-2-5 09:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

如电缆为4ⅹ95 1x25,最终计算长度是否要乘以前面系4和1?套定额时选用面积是否为4x95 1x25之和面积,还是选95的面积?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-2-5 09:11:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-2-5 09:11:23 | 显示全部楼层

不乘,电缆按根数计算即可;定额子目选择按单芯最大截面积,也就是95.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-2-5 09:11:23 | 显示全部楼层

电缆长度就按单根计算,不乘以系数;套用定额时按最大的芯面积计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-2-5 09:11:23 | 显示全部楼层

电缆按单芯(相线)截面积选择子目,一根五芯电缆,工程量按一根计算(不是按五芯加起来计算工程量。)

如电缆为4ⅹ95 1x50;按95选择定额子目,工程量按一根计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-2-5 09:11:23 | 显示全部楼层

电缆是按对应的截面及芯数按长度计算,不乘系数的,只按芯截面面积计算延长米。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-2-5 09:11:23 | 显示全部楼层

4ⅹ95 1x25是电缆规格型号,不要再增加额外的长度。