原来画一道基础梁27.6m,后又延长到62m,改完长度后,钢筋总量不变?这是为什么?(已操作重提梁跨、生成支座、原位标注等)长度延申了,但是钢筋还是只计算27.6m。(27.6m和62m是两个单独文件)。解决办法是:我把原来画的从新删除了,重新换了一道后 又显示了。请问老师们 这个 问题是怎么回事??

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层

基础梁延申后 你需要重新汇总计算之后 再 查看工程量 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

951

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
951
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层

你之前修改完汇总计算了吗

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层

应该没有汇总计算。