基础梁有后浇带,那混凝土强度等级是和基础梁一样吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2021-5-20 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

基础梁有后浇带,那混凝土强度等级是和基础梁一样吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-5-20 10:30:03 | 显示全部楼层

应该高一个等级

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1282
发表于 2021-5-20 10:30:03 | 显示全部楼层

后浇带比主体(基础梁)砼高一个级别

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2021-5-20 10:30:03 | 显示全部楼层

正常后浇带都会高一个标号,但是具体要看图纸说明

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2021-5-20 10:30:03 | 显示全部楼层

一般都会不基础标号高一个等级,具体看图纸。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2021-5-20 10:30:03 | 显示全部楼层

按设计图后浇带的标号取值。一般是高一级的。