套管设置问题。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2021-10-6 08:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计说明“当污水、雨水立管明装时,De≥100mm的塑料排水管在穿越室内楼层,塑料排水管在穿越防火墙、管道井壁时,应设置阻火圈”
问题一:设计中的室内楼层四个字如何判断?设备平台、阳台处的排水管是否属于室内?是否安装阻火圈呢?

设计说明‘立管穿越厨卫间和设有地漏的房间的楼地面处,设置钢制防水套管’
问题二:设备平台、阳台、水管井内都有设置地漏,那么这三处根据设计说明是否需要设置防水套管?

2021-10-06 01:25:21 补充

问题二  如果要设置防水套管、那这个水井里的管道都要设置防水套管了,感觉用量好大啊