豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1928|回复: 0

设置梁的问题,谢谢!!

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

图纸总说明里 凡框架-剪力墙结构,结构未另设边框梁时,应在结构楼层标高处设置暗梁。

1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?

2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1442

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1442
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层

需要设置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层

1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?不要设置

2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?设置


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2020-10-5 09:50:04 | 显示全部楼层

1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?【先按总说明设置,后再咨询设计】

2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?【要按总说明设置】


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 07:28 , Processed in 0.027001 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表