豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2234|回复: 0

通向室外排水检查井的排水管这句话不懂为什么要这样

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层

导流漕的水流转角度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层

这是为了保证排水排出流畅而规定的要求。

井内引入管应高于排出管或两管顶相平并有,不小于90°的水流转角:水往低处流,保证上游高于下游,且水转向不向回流。

如跌落差大于300mm可不受角度限制:上游高于下游300mm时,水流转角不再受限制,也能够保证水正常流出。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层

就是进水的管需要比排出的管高或相平

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 00:09 , Processed in 0.022032 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表