投标没有钢架转换层,但是结算施工单位报了钢架转换层。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
972
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

实际施工是有钢架转换层的,但是甲方在签证单子上写了不同意,原因是认为层高超过五米设钢架转换层是施工单位应该提前已经考虑的,投标阶段未提出视为让利。请问大家,作为审计方,如果不考虑甲方的不同意,这个结算应不应该给呀。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

这个需要结合招标文件、招标清单,项目特征描述,还有图纸,如果是之前都没提到,那就是漏项,需要给的。如果是有招标清单明天综合考虑的,那就不用再给了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1367

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1367
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

这个控制价未与考虑的话应该给,据实结算。

控制价已计算,投标未报价则不予调整。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

合同如果是总价包干,也不用再给了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

375

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
375
发表于 2021-7-14 07:40:03 | 显示全部楼层

投标单位应该考虑转化层,没有考虑视为含在其他报价中了,结算的时候不应该给的;