请问商业地下为覆土那管道应该按室外管道计算么?
使用道具 举报
1105
管道应该按室内管道计算
380
看图纸上管道的布置情况。如果有分支管比较多,同室内配管是一样的,只不过是埋设到了地下,这时还是套室内管道。如果仅有主干管,套室外管道。
1194
室内外管道的界限还是按照计算规则说明1.5米
1606
建筑物外墙1.5米以外是室外管道。